#1

Здравствуйте. Подтекает вода через некоторые швы между блоками ФБС в фундаменте. Сначала по классике хотелось просто почистить швы, зачеканить из раствором М300, а далее какой-нибудь проникающий гидроизоляционный состав сверху. Но сейчас пришла мысль, а почему бы после заполнения швов раствором не промазать края битумным праймером и не приклеить самоклюещуюся битумную гидроизоляцию?.. Что думаете про такой вариант, жизнеспособен, какие минусы/плюсы перед вторым описанным вариантом?

#2
ale321 написал:
промазать края битумным праймером и не приклеить самоклюещуюся битумную гидроизоляцию

Так и надо делать.
#3

ale321,
Изоляция изнутри?
Локальные чеканки и подмазки не помогут.

#4

BV, Снаружи, будет производиться выемка грунта.

#5
ale321 написал:
BV, Снаружи, будет производиться выемка грунта.

ale321, тогда...
Подготовка поверхности - сделать гладкую без ям и бугров (чтобы полостей не было) - штукатурка.
Наплавляемая гидроизоляция по инструкции в два слоя.
И то не гарантия, что вода не пойдет ниже фундамента, который вы не сможете откопать.
Заплатками - зря потраченный труд.
Поэтому - отмостка, дренаж, и ливневые лотки - комплекс мер по водоотведению - это первое и обязательное.
#6
ale321 написал:
BV, Снаружи, будет производиться выемка грунта.

ale321, и с выемкой - поосторожнее - может фундамент поехать.
Обратная засыпка с послойной трамбовкой
#7
BV написал 23.08.2024 в 11:57
Поэтому - отмостка, дренаж, и ливневые лотки - комплекс мер по водоотведению - это первое и обязательное.

Очевидно, что у ТС дом строился без проектной документации, включая советский дом, т.к. даже в советских строительных учебниках, посвящённых гидроизоляции это всё было написано, включая бесполезность гидроизоляций внутри, когда вода поступает снаружи. К нашей недавней дискуссии насчёт необходимости документации:
ale321 написал 23.08.2024 в 11:03
Снаружи, будет производиться выемка грунта.

То есть ale321 не написал же, что есть рабочая документация, по которой всё это будет делаться...
#8
ale321 написал 23.08.2024 в 00:41
Здравствуйте. Подтекает вода через некоторые швы между блоками ФБС в фундаменте. Сначала по классике ...

Устраните причину поступления грунтовых вод в ваш подвал. Это будет не только по советской, а по мировой классике строительства!
хотелось просто почистить швы, зачеканить из раствором М300, ...

В данном случае не "зачеканить", а заполнить раствором.
а далее какой-нибудь проникающий гидроизоляционный состав сверху.

С таким же "успехом" вы могли бы намазать другим, более дешёвым чудодейственным средством, чтобы не поддержать своими рублями более жадных антинаучных шарлатанов...
Но сейчас пришла мысль, а почему бы после заполнения швов раствором не промазать края битумным праймером и не приклеить самоклюещуюся битумную гидроизоляцию?

Это - бессмысленная и недолговечная халтура без дренажа и наружной гидроизоляционной системы.
#9
ale321 написал 23.08.2024 в 11:03
BV, Снаружи, будет производиться выемка грунта.

да, забыл дописать - дренаж периметру по краю отмостки на глубине ниже уровня пола подвала...
Без этого попрет снизу...

Ответить в теме