#1

Приветствую. Котёл NOVA FLORIDA Vela Compact. Нижний порог блокировки котла вследствие низкого давления в системе был примерно 0,9. В данный момент блокировка срабатывает на уровне 1,3. Из-за чего это происходит? Как исправить?

#2

Mebius, или датчик стал врать, или настройки.

#3

BV, это не может быть из-за падения давления в расширительном бачке?

#4

отключения - да, изменение давления отключения - нет.

#5

Для того чтобы проверить давление в расширительном бачке воду нужно сливать? Или достаточно снизить давление в системе до нуля?
До какого уровня довести воздушное давление в расширительном бачке?

#6
Mebius написал 07.02.2025 в 09:56
До какого уровня довести воздушное давление в расширительном бачке?

А Вы потом при каком давлении воды будете периодически подпитывать систему?
Отнимите от этой величины 0,2 атмосферы - это должно стать исходным давлением азота в расширительном баке.
#7
Торанага написал 07.02.2025 в 13:40
А Вы потом при каком давлении воды будете периодически подпитывать систему?

Так, раньше подпитывал при 0,9, котёл блокировался. Теперь блокируется уже при 1,3.
На расширительном бачке, на шильдике указано precharge 1 bar.
#8
BV написал 06.02.2025 в 21:52
Mebius, или датчик стал врать, или настройки.

или (более вероятно) закипела капилярка к датчику давления.
Там их два. . стрелочный (с капиляркой) и на ррубе (там тоже проблемный сосок)
И когда на закипевшем стрелочном показания 1,3 - то на самом деле на трубе уже 0.9
Начинать с этого надо.
#9
MADONNA написал 07.02.2025 в 14:37
И когда на закипевшем стрелочном показания 1,3 - то на самом деле на трубе уже 0.9

Не пойму логики, закипевший, по идее, должен показывать меньшее давление, чем на самом деле..
#10
MADONNA написал 07.02.2025 в 14:37
или (более вероятно) закипела капилярка к датчику давления.
Там их два. . стрелочный (с капиляркой) .....

качнуть насосом и посмотреть реакцию
#11
BV написал 07.02.2025 в 17:02
качнуть насосом и посмотреть реакцию

не получится скорее всего. Только если забито отверстие непосредственно у присоединения.
Надо пробовать тонюсенькой стальной проволокой.
#12
MADONNA написал 07.02.2025 в 17:04
не получится скорее всего. Только если забито отверстие непосредственно у присоединения.
Надо .....

Диагноз:

посмотреть как реагирует на резкие перепады давления
хотя бы сравнить показания в статике электронного, стрелочного и докинуть еще контрольный манометр.

А проволока - уже лекарство
#13
BV написал 07.02.2025 в 17:29
Диагноз:
посмотреть как реагирует на резкие перепады давления
хотя бы сравнить показания в статике .....

да.
Надо менять давление и смотреть на изменения прежде всего стрелки (она более уязвима по диаметру капилярки) но и следить за электронным табло (там диаметр присоединения /проход больше, но он в более проблемном месте по температуре/кальцинации
#14

Разгерметизировал систему, манометр завис на показаниях 0,15. Давление в расширительном бачке - 0,2. В итоге, довёл до 1,2 и запустил котёл. Думаю, до весны под наблюдением доработает, а там буду разбираться досконально.
Большое спасибо за советы.