Стартпост
#1

Добрый день, весна пришла, а за ней начались подвижки неутепленных фундаментов. Пошла одна вертикальная трещина от начала кладки до оконного проёма. Трещина около миллиметра. На рисунке выделил красным, где трещина. Фундамент целый. ширина трешины 1 мм, +- 0.3 мм

Данное помещение возводилось отдельно, сначала возвелись колоны (видно справа разрез кирпича) потом поднялась кладка, поставили перемычку над окном, потом воткнули окно. между облицовочным и внутренним кирпичом утеплитель
Что можно сделать?

#2
hero_21_07 написал 01.04.2025 в 16:25
подвижки

Устранить
#3

BV, Устраню. Отмостку с утеплением отмостки и цоколя сделаем в июле А делать что можно?

#4
hero_21_07 написал 01.04.2025 в 16:35
А делать что можно?

Маяки поставить и наблюдать.
А какие ещё варианты?)
#5

BV, Это понятно. Так и сделаю сегодня, наверное. Если подвижек не будет, что делать?
боюсь будет влага заходить по дождю

#6
hero_21_07 написал 01.04.2025 в 16:55
боюсь будет влага заходить по дождю

Можно же прикрыть чем-то.... Пленку и тд
#7

BV, в смысле. Там же облицовочный кирпич, как я его прикрою плёнкой)
может мы не правильно друг друга поняли)
трещина вдоль колоныот фундамента до окна, длина трещина см 80, наверное) Но она мелкая. С внутренний стороны если посмотреть с откоса окна на подоконник сбоку виден этот тупой миллиметр ((
Но в кирпичах нет трещин, только на растворе(швах)

#8

hero_21_07, подоконная кладка к колоннам кроме раствора как-нибудь еще привязана? Трещина по всей высоте одинаковой ширины, или менятеся клином с расширением вверх? Над окном в кладке все в порядке?
Самое простое - заполнить трещину эластичным герметиком для кирпичной кладки. Поставить маячки для наблюдения. Ну и заниматься планомерно утеплением.

#9
hero_21_07 написал 01.04.2025 в 16:55
боюсь будет влага заходить по дождю

герметиком фасадным замажьте.
#11

hero_21_07, 
Я б удивился, если бы не треснуло в этом шве.

#12

Грэй, это критично ?

#13
hero_21_07 написал 02.04.2025 в 10:29
Грэй, это критично ?

Дом не развалится.
#14
Грэй написал 01.04.2025 в 18:18
герметиком фасадным замажьте.

Да.
Не критично, но под окном в колонны надо было длинную арматурину заложить, или две.