Добрый день, весна пришла, а за ней начались подвижки неутепленных фундаментов. Пошла одна вертикальная трещина от начала кладки до оконного проёма. Трещина около миллиметра. На рисунке выделил красным, где трещина. Фундамент целый. ширина трешины 1 мм, +- 0.3 мм
Данное помещение возводилось отдельно, сначала возвелись колоны (видно справа разрез кирпича) потом поднялась кладка, поставили перемычку над окном, потом воткнули окно. между облицовочным и внутренним кирпичом утеплитель
Что можно сделать?
hero_21_07 написал 01.04.2025 в 16:55
боюсь будет влага заходить по дождю
Можно же прикрыть чем-то.... Пленку и тд
Г
Гость
#7
BV, в смысле. Там же облицовочный кирпич, как я его прикрою плёнкой)
может мы не правильно друг друга поняли)
трещина вдоль колоныот фундамента до окна, длина трещина см 80, наверное) Но она мелкая. С внутренний стороны если посмотреть с откоса окна на подоконник сбоку виден этот тупой миллиметр ((
Но в кирпичах нет трещин, только на растворе(швах)
hero_21_07, подоконная кладка к колоннам кроме раствора как-нибудь еще привязана? Трещина по всей высоте одинаковой ширины, или менятеся клином с расширением вверх? Над окном в кладке все в порядке?
Самое простое - заполнить трещину эластичным герметиком для кирпичной кладки. Поставить маячки для наблюдения. Ну и заниматься планомерно утеплением.