#1

Доброго времени суток, занимаемся монтажом лифтового оборудования в новостройках.
Имеем помещение на последнем этаже (машинное помещение) площадью около 40 м2 и ровным бетонным потолком в котором имеется отверстие по центру 40см на 40 см. При любом дожде вода со всей этой крыши стекает в данное отверстие и затапливает мои лифты.
На застройщика надежды нет, а я не могу придумать чем быстро и просто закрыть данное отверстие. Надеюсь есть какой-то герметик или смола в тюбике, которую можно нанести на бетон и потом приклеить кусок ламината или фанеры. Решение нужно не капитальное, а временное на месяц два. В последствии там будет смонтированна вентиляция.
Заранее всем спасибо

#2

mity26rus,  надо нанести герметик, полиуретановый, по краю отверстия, вырезать заплатку из оцинковки и пристрелить гвоздями

#3
mity26rus написал 25.04.2025 в 18:52
Надеюсь есть какой-то герметик

MS полимерный (гибридный) или полиуретановый (кровельный, шовный) герметик и кусок металла - оцинковки или бакелитовой опалубочной фанеры.
Ламинат может размокнуть в луже за неделю.
Не силикон! Не акриловые!
Еще пойдет лента герлен. Прикатать сверху заплатки внахлест на кровельное покрытие.
Полоса гидростеклоизола и горелка...
Например, MS вот такой:
https://www.ozon.ru/product/easyflex-fix-kley-germetik…
Да и вообще любой MS или полиуретановый...
#4

master.msk, можно подсказать конкретную марку герметика. Пристреливать к сожалению не чем, планировал вырезать подходящие куски из ламинированной влагостойкий фанеры, подойдет или слишком гладкая и герметик будет плохо держать?

#5
mity26rus написал 25.04.2025 в 19:12
куски из ламинированной влагостойкий фанеры, подойдет или слишком гладкая и герметик будет плохо держать?

Будет насмерть держать так, что потом придется отдирать только с кровельным покрытием, если сделать широкий шов.
Поэтому герметиком делаем узкую высокую полоску по периметру фанеры 5-7мм макс.
И потом пройти по торцу фанеры.
Герметик на гладком держит лучше даже, чем на шершавом, пористом. Наносить на кровлю полоску из Носика и потом сверху придавить фанерой.
#6

BV, ленту герлен от технониколь я пробовал, либо плохо прикатал, либо от механического воздействия строителями, но в дождь у меня был потоп. За ссылку на герметик спасибо, попробую

#7
mity26rus написал 25.04.2025 в 18:52
. В последствии там будет смонтированна вентиляция

Там надо разбираться с уклонами - почему он сделан к вентиляции, а не к сливу?!
Если не сделать нормальные уклоны и будет замерзать глубокая лужа зимой - лед может порвать гидроизоляцию выхода вентиляции.
#8
mity26rus написал 25.04.2025 в 18:52
Доброго времени суток, занимаемся монтажом лифтового оборудования в новостройках. Имеем помещение на .....

А какой высоты образуется водяной столб , если закрыть это отверстие?
Насколько поднимется вода - прежде чем утечет в другое место?
#9

BV, в том и проблема, что покрытия нет ни какого, есть просто бетон, довольно кривой с торчащими гранями камней и ровняли его походу пальцами. Как я понял просто слой потолще герметика этого полиуретаного сделать и фанеру сверху придавить, главное герметик правильно распределить, чтоб пустот не образовалось

#10

MADONNA, примерно 5-10см, там по контуру еще кирпичная кладка идет

#11
mity26rus написал 25.04.2025 в 19:35
MADONNA, примерно 5-10см, там по контуру еще кирпичная кладка идет

Посмотри тротуарную плиту 50х50 или напольную плитку 60х60 и просто на плиточный клей или на раствор положи и бортик защитный ваокруг сформируй.
Может быть абсолютной герметичности и не будет - ну упадет несколько капель - ничего страшного.
Зато протсо и бстро и главное - ничего покупать не надо.
Все это на стройке есть.
#13

BV, судя как они отлили мне шахту, то про уклон, уровень и другие страшные слова они не слышали

#14

MADONNA, застройщик делал, что то похожее. Покругу кирпич на раствор клал и сверху фанеру. Либо они клали плохо, но текло прям сильно, поэтому решил, что раствор воду не особо держит

#15
mity26rus написал 25.04.2025 в 19:23
ленту герлен от технониколь я пробовал, либо плохо прикатал

И под ленту и под герметик надо очищать от пыли, грязи.
Ленту надо прикатывать хорошо, особенно по шершавому.

Ответить в теме

Для отправки необходимо войти или зарегистрироваться — это бесплатно.