Доброго времени суток, занимаемся монтажом лифтового оборудования в новостройках.
Имеем помещение на последнем этаже (машинное помещение) площадью около 40 м2 и ровным бетонным потолком в котором имеется отверстие по центру 40см на 40 см. При любом дожде вода со всей этой крыши стекает в данное отверстие и затапливает мои лифты.
На застройщика надежды нет, а я не могу придумать чем быстро и просто закрыть данное отверстие. Надеюсь есть какой-то герметик или смола в тюбике, которую можно нанести на бетон и потом приклеить кусок ламината или фанеры. Решение нужно не капитальное, а временное на месяц два. В последствии там будет смонтированна вентиляция.
Заранее всем спасибо
mity26rus написал 25.04.2025 в 18:52
Надеюсь есть какой-то герметик
MS полимерный (гибридный) или полиуретановый (кровельный, шовный) герметик и кусок металла - оцинковки или бакелитовой опалубочной фанеры.
Ламинат может размокнуть в луже за неделю.
Не силикон! Не акриловые!
Еще пойдет лента герлен. Прикатать сверху заплатки внахлест на кровельное покрытие.
Полоса гидростеклоизола и горелка...
Например, MS вот такой:
https://www.ozon.ru/product/easyflex-fix-kley-germetik…
Да и вообще любой MS или полиуретановый...
mity26rus написал 25.04.2025 в 19:12
куски из ламинированной влагостойкий фанеры, подойдет или слишком гладкая и герметик будет плохо держать?
Будет насмерть держать так, что потом придется отдирать только с кровельным покрытием, если сделать широкий шов.
Поэтому герметиком делаем узкую высокую полоску по периметру фанеры 5-7мм макс.
И потом пройти по торцу фанеры.
Герметик на гладком держит лучше даже, чем на шершавом, пористом. Наносить на кровлю полоску из Носика и потом сверху придавить фанерой.
BV, в том и проблема, что покрытия нет ни какого, есть просто бетон, довольно кривой с торчащими гранями камней и ровняли его походу пальцами. Как я понял просто слой потолще герметика этого полиуретаного сделать и фанеру сверху придавить, главное герметик правильно распределить, чтоб пустот не образовалось
mity26rus написал 25.04.2025 в 19:35
MADONNA, примерно 5-10см, там по контуру еще кирпичная кладка идет
Посмотри тротуарную плиту 50х50 или напольную плитку 60х60 и просто на плиточный клей или на раствор положи и бортик защитный ваокруг сформируй.
Может быть абсолютной герметичности и не будет - ну упадет несколько капель - ничего страшного.
Зато протсо и бстро и главное - ничего покупать не надо.
Все это на стройке есть.