Добрый день друщья,
подскажите пожалуйста, верно ли я мыслю?
Вводные:
Московская область
имею веранду 3х8
опорный брус, на который опираются лаги, доска 150*40 ,прикреплена к армопоясу первого и второго этажа
мауэрлат - брус 100х100, опоры также брус 100х100
шаг стропил 80см
металлочерепица
угол кровли 6,5 градусов
Вопрос:
зимой снег почти не сходит с кровли, может образоваться наст в полметра и выше. очень переживаю, что вся эта конструкция сложиться.
Вижу три варианта развития событий:
Дорогой. Креплю на хим анкера в пеноблок новую опорную доску, делаю подпорки на текущую опорную, тем самым увеличивая угол.
Дешевый. Добавляю доп лаги 150х40 и получаю шаг 40 см.
Дешевый. Сращиваю лаги еще доп доской в 150х40, получая 150х80
rdiamond, и недорого и разбирать ничего не придется.
С другой стороны у тебя рабочая длинна стропилы - всего 3 метра.
Не заморачивайся.
Городить ферму ради трех метров не стоит.
А все остальное - принципиально ничего не поменяет.
rdiamond написал 03.06.2025 в 23:15
MADONNA, те предлагаете вообще ничего не менять ? по расчетам не оч понятно
Расчеты показывают то, что интуитивно понятно и так.
На трех метрах балка 150х40 достаточна (даже «по прогибу»)
Тебе хочется что-нибудь поделать?
Посмотри горизонтальную устойчивость - что с заваливанием конструкции, насколько стропила хорошо привязаны к углам. Например.
У меня у знакомых этой зимой (!) рухнул навес, изуродовав машину за 10 лямов. Именно потеря устойчивости.
Крышу проломить - можно, но как правило этому предшествуют визуально критические деформации, у тебя их нет и в помине.