В квартире было плановое техническое обслуживание газового оборудования. Проводил его подрядчик Мособлгаза. Выписано с требование с замечаниями: алюминивая гофра. Когда началась возня, как устранять, пригласили сотрудника подрядчика, который оказался начальником линейных работников. Помимо прочего он устно указал на еще одно нарушение: обрез газовой трубы.
Прошу пояснить, это понятие газовщиков, или такой термин используется в каких-то стандартах, нормах, правилах? Какой пункт какого норматива нарушен? Суммарно все нарушения, зафиксированные на бумаге, приведены без ссылок на регулирующие стандарты, устных пояснений также не дано.
Попробую описать конструкцию, которую обзывают обрезом. В ванную из кухни заходит горизонтальная газовая труба с Г-образным краном на конце, к которому присоединяется шланг для подачи газа на колонку. Фактически в ванной имеем не более 1 см трубы + кран. Все годы, когда проводились проверки, претензий к этой конструкции не предъявлялись. Сама конструкция появилась при предыдущих жильцах, где-то 25 лет назад.
Что-то поменялось нормативах устройства газовых сетей? Закон (как и стандарты) ведь обратной силы не имеет? Или это тупо развод, учитывая монополию Мособлгаза со-подрядчики?
DaleG написал 19.06.2025 в 21:55
Закон (как и стандарты) ведь обратной силы не имеет?
Вы не в тренде. Имеет и давно.
Ещё бывает мода. Когда сначала надо ставить диэлектрическую вставку, а потом удалять как лишнее резьбовое соединение.
Все что устно, класть с пробором. Что письменно без указания законов/постановлений, писать письмо пусть дадут разъяснения и укажут обоснования.
Alekss написал 22.06.2025 в 21:30
а если кран выйдет из строя, что делать будете? Стену ломать?
Ну тогда уж ни куда не денешься, да уже сейчас время ломать настало.
DaleG написал 19.06.2025 в 21:55
Сама конструкция появилась при предыдущих жильцах, где-то 25 лет назад.
Но устранять проблему вам и за ваш счёт, т.к. маловероятно, что сможете найти предыдущих жильцов и уж тем более взять с них денег.
Очевидно, что раньше проверка фактически не проводилась, а в этот раз подрядчик подошёл к вопросу со всей серьёзностью и внимательностью.
DaleG написал 19.06.2025 в 21:55
Фактически в ванной имеем не более 1 см трубы + кран.
Фото говорит, что в ванной трубы нет вовсе, труба осталась где-то в глубине стены, а из стены торчит лишь часть крана замурованного в стену - претензия газовиков обоснованная, готовьте ваши денюжки или останетесь без газа, а будете упираться, то весь подъезд или дом останется без газа и соседям это может очень не понравится.
Благодарю всех ответивших, подтвердивших нарушение. Тем не менее хотелось бы все таки формально подкрепить ответы:
- определение обреза со ссылкой на нормативный документ, если такой термин существует;
- пункт стандарта, норм, правил, которому не соответствует картина, приведенная на фото.
И еще вопрос. Возможно ли со стороны ванной аккуратно разбить стену вокруг трубы с краном, чтобы он не был как бы вмурован в стену - тогда нарушение будет считаться устраненным? Основная претензия, как понимаю, именно к крану?
sanya1965 написал 26.06.2025 в 17:03
Предписание от Мособлгаз, ответы нужны от форумчан. Странно это. Что мешает запросить у них?
В Мособлгаз запрос сделан в начале месяца, ответа пока нет. Соседу ответ на его запрос не пришел после 30 дней, поэтому не тешу надежду получить ответ от них (подавал через личный кабинет). На горячей линии сидят операторы сомнительной компетенции, которые могут ответить только то, что на сайте написано.
- 1