Подскажите, пожалуйста, можно ли вентканал сушильного шкафа вентиляционного типа вывести подобно кухонной вытяжке на фасад через отверстие в стене и обратный клапан? Нет ли каких-то неучтённых мной препятствий?
Вадим М написал 09.07.2025 в 22:01
Подскажите, пожалуйста, можно ли вентканал сушильного шкафа вентиляционного типа вывести подобно .....
Бытовой обратный клапан не герметичен. При выключенной вытяжке в шкафу (а это большинство времени) ЕВ будет вынуждать клапан пропускать в обратном направлении. Что зимой приведет к поступлению холода внутрь и промерзанию.
Вадим М написал 09.07.2025 в 22:01
Нет ли каких-то неучтённых мной препятствий?
Самое главное не учитываете.
А именно то что на фасад здания выброс вытяжного воздуха запрещен.
Необходимо по фасаду сделать стояк выше крыши на 1.5 - 2.0 метра.
А такое точно делать не будете.
И если УК вредность проявит на то что Вы выбрасываете воздух на фасад то они будут правы.
Документ сейчас не назову, не помню, но из СНиПа это требование плавно перетекло в СП.
Знаю точно.
Здесь даже кто-то выкладывал пунктик с этим "пожеланием"
Ким написал 09.07.2025 в 23:29
на фасад здания выброс вытяжного воздуха запрещен
Ким, странно. Как мне казалось, все специалисты-вентиляционщики (и Вы, я думал) здесь считали вариант выброса на фасад наиболеее оптимальным и активно агитировали за него. 12 лет назад точно писали, что отверстие на фасаде согласовывать не надо, закрывается решёткой в цвет фасада, строение гильзы описывали и т.д. Что-то поменялось за эти годы?
За последние лет "-дцать" ничего не поменялось. Кроме того что написал выше - регламентировалось СНиП а стало СП.
А реально, не раз сталкивались с тем что сам заказчик решал вопрос с таким стояком чтобы в последствии не было проблем.
Со всяким назначением были вытяжные стояки. В большинстве общепит. Были и сушильные шкафы
В любом случае принимает решение делать стояк или не делать Заказчик. Если что то вопросы к нему будут.
Что же касается того что не писал никогда про них то это никак не значит что против норм и не надо такое делать.
Скорее всего попутал с воздухозаборной решеткой.
Про них нигде не встречал запрета
Вадим М написал 10.07.2025 в 07:54
возможно делать выброс сушильного шкафа через обратный клапан, или там не должно быть никаких препятствий?
Если не касаться законности то отталкивался бы от исходных данных удаляемого воздуха :
- температуры воздуха
- от времени работы выброса воздуха
- загрязненности выбрасываемого воздуха и его влажности
А дальше можно и роман писать что произойдет в "этом" случае а что в "другом"
Сильно горячий воздух и периодически отключаемая сушилка может привести к образованию конденсата.
А он к замерзанию ламелей.
Был такой случай. Замерзла инерционная решетка и обратный клапан.
А в стояке ни разу такого не было. Если в этом случае и стоят клапана то через щели горячий воздух уходил и поддерживал в теплом состоянии клапан.
А если их убирали то и естественная вентиляция работала. Хорошо/плохо но работала.
Поэтому, если выброс делать на фасад то надо учитывать в каком виде и составе выбрасываете воздух и на какой фасад.
Можно выбросить так что через некоторое время этот фасад ремонтировать придется.
Ну и из практики, кто бы что не говорил но использовать надо или пару ОК (ставить по срезу наружной и внутренней стены) или инерционную решетку +ОК
А если использовать инерционную решетку то как раз важна температура выбрасываемого воздуха. То ли использовать пластмассовую инерционную решетку или металл