Стартпост
#1

Добрый день. 25 лет назад сделали навес на балконе. Металлический каркас из уголков накрытый оцинкованной волнистой металлочерепицой. Между металлочерепицой и уголком доски по всему периметру с трёх сторон , на досках лежит металлочерепица.
Проблема: При сильном косом дожде течёт примыкание металлочерепицы к стене со всех трёх сторон. Внутри всё зашито вагонкой, оторвал вагонку с одной стороны, в примыкание видно небо. Щель от 0.5 до 1.5 см. Запенил, течь с этой стороны перестало. Но это не надолго.
Вопрос: Как это примыкание изолировать от воды? Учитывая дождь, снег, солнце, ветер / и оно подвижное.
Решение: Вызов скалолаза, который заполнит щель сверху между металлочерепицой и стеной, но как? Ведь герметик провалится вниз, на балкон. Может есть какой-нибудь герметик типа шпателем накладывать? по вязкости как пластилин, типа в вёдрах продается. Который должен держать мороз/жару/воду/ультрафиолет/ и подвижки, быть эластичным. Какой ? Каучуковый, полиуретан?
Дальше вырезать и закрепить на дюбеля металлический отлив к стене по всему периметру навеса. Перед установкой промазать отлив герметиком исключая щель между отливом и стеной.
Что можете посоветовать? Какой герметик? Как отлив положить на волнистую металлочерепицу?

#3

Вот так можно сделать

но это на идеальных стенах.
У меня стены слева и справа штукатурка известковая, которая там держится на честном слове, а посередине плитка Советская толстая, я на балконе ее еле просверлил. Как в ней штробу сделать? И как на штукатурке?
Вообще для чего штроба? Что бы вниз водичка бежала? А если просто пристрелить отлив и обмазать, прокатит?

#4
vodorod написал 11.07.2025 в 17:19
Вообще для чего штроба? Что бы вниз водичка бежала? А если просто пристрелить отлив и обмазать, прокатит?

На картинках по ссылке есть примеры, когда без штробы полоса герметика зажимается между стеной и отливом. Значит это будет ваш вариант. Важно - не допустить скопления воды на верхнем крае отлива (типа канавки между железкой и стеной), т.е. герметик буртиком должен выпирать. Штроба как раз помогает этому.

Ваш вариант левый. Верх - центральная стена, низ - две боковые.
Момент по скоплению воды:
#6
vodorod написал 11.07.2025 в 18:11
Мишутк, герметик какой ?

кровельный каучуковый
#7

vodorod, в любом случае, все мероприятия делаются сверху кровли. Если доступ есть - сделаете сами, если нет, то только промальп.

#8

есть герметизирующая лента бутилкаучуковая самоклеящаяся на алюминиевой основе. Можно даже изнутри приклеить (а снаружи так вообще идеал) - конечно это в нарушение всех правил !!!, но воду держать будет.

#9
=vadim= написал 14.07.2025 в 09:43
есть герметизирующая лента бутилкаучуковая самоклеящаяся на алюминиевой основе. Можно даже изнутри .....

И на сколько хватит?
Учитывая, что скалолаза при любом раскладе вызывать (7 этаж) . Жалко денег через год всё переделывать. Проще сразу нормальный отлив сделать.
Изнутри не получится - там вагонка, отрываешь ее,а она лопается посередине - не хочу доламывать.
#10

Есть вариант сломать все нафиг и сделать по новой. Скалолаз будет не нужен. 25 лет лило же и нормально, а теперь не нравится. Окошки какие?

#11
vodorod написал 14.07.2025 в 23:43
Проще сразу нормальный отлив сделать.

Показывайте как отлив сделан.
Вагонку на потолок перенавесить - это детские шалости по сравнению с переделкой отлива и герметизацией. Не того боитесь.
#12

От постоянных протечек все уже прогнило за столько времени. Не представляют сколько спросит альпинист денег за ремонт этого старья. Я бы сломал потолок и со стремянки заколхозил кровельным герметиком щели, давишь толстую колбасу из тубы и примазываешь. Потом прилепил потолок обратно, шпакленул трещины и покрасил все краской.

Ответить в теме