Добрый день!
Описание проблемы: регулярно (несколько раз в день) наблюдается ситуация при которой напор холодной воды довольно резко падает на непродолжительное время (полминуты - минута), после чего восстанавливается прежний напор, через несколько минут ситуация может повториться. Были ситуации когда холодная вода на время такого падения давления просто переставала течь из крана вообще.
Мне кажется это связано с тем что где-то у соседей, подключеных к этому же стояку, стиральные/посудомоечные машины производят забор воды (временные интервалы падения давления очень напоминают работу стиральной машинки в режиме полоскания). Я живу на 16 этаже 17 этажного дома и если вода подается снизу то вполне вероятно что в какие-то пиковые часы нижние потребители разбирают всю воду.
Вопрос: Можно ли и как именно, решить эту проблему? Т.е. добиться равномерного напора воды. Какие устройства могут помочь справиться с этой проблемой? Как правильно их подключить?
2alphabet
меня наверное будут бить уже за пропоганду, НО если у Вас вода пропадает на минуту две макс то впринципе поставив гидроакумулятор на литров 30,50 Вы выровняете давление на ети пару минут. ну и как бонус будете иметь запас в 17,30 л соответственно, при полностью отключеной хол. воде.
НО только если давление в стояке у Вас не более 7-8 атм, и только на Холодную воду
2_k0t_ повысительний насос ПОЛНОСТЬЮ проблему не решит так как он поднимает давление (и то при условии что есть вода) макс на 1 атм. тоесть если было 5атм а провал до 0.5 то макс Вы получите 1.5атм. при етом вода в душе всёравно станет резко горячее.
Maks2002 написал :
на литров 30,50 Вы выровняете давление на ети пару минут. ну и как бонус будете иметь запас в 17,30 л соответственно
Повысительный насос это какой таких не нашел или это просто водный насос?
А можно так: от стояка брать воду спомощью насоса и в стояк возвращать т.е. постоянно прокачивать? Или бред?
И я так понял что гидроаккумулятор используется вместе с насосом.
Jail написал :
А вот скачки как лечатся если работает душ (подключен 3-им) тут спустили туалет 2-ой и открыли 1-ый кран на кухне?
Частично их вылечить можно, если отвод от магистрали имеет 3/4, дальше он переходит в коллектор на 3/4.
А от коллектора разводка на потребителей выполнена в 1/2 дюйма.
На бачке поставить вентиль (не шаровой кран), которым уменьшить расход воды до разумного минимума.
Думаю сантехник не прав.
Смысл тут в чем - чтобы потока входящей воды хватало на два потребителя, проходное сечение на входе должно быть в два раза проходного сечения на выходе из коллектора.
С учетом толщины стенки, соотношение проходного сечения трубы 3/4 примерно в два раза больше проходного сечения трубы 1/2
Так что на входе коллектор должен быть 3/4.
А разводку от коллектора на 3/4, пожалуй, и не встречал. Хотя кто знает, может и бывает...
Shprot написал :
Думаю сантехник не прав.
Смысл тут в чем - чтобы потока входящей воды хватало на два потребителя, проходное сечение на входе должно быть в два раза проходного сечения на выходе из коллектора.
С учетом толщины стенки, соотношение проходного сечения трубы 3/4 примерно в два раза больше проходного сечения трубы 1/2
А если посмотреть дальше, то можно обнаружить, что проходное сечение в смесителе душа, раковины и тп много меньше 1/2 и смесители наверняка подключены гибкой подводкой - вы видели отверстие в штуцере?
BV написал :
Разводка последовательно чёрной трубой. Особых проблем с напором в душе нет
А другие потребители в этой ветке есть? Падения напора не происходит, если воду спустить в унитазе?
Да, похоже мою теорию с проходными сечениями нужно углУбить до учета проходных сечений смесителей, подводок к ним, запорных вентилей :)