Аэраторы - как правильно разместить их на плоской кровле, из каких требований исходить разбивая их количество...
Понимаю, что вопрос к проектировщикам, но где не спрашиваю - никто об этом не знает,
в Снипе по кровлям, как и вдругой справочно-нормативной литературе этого нет
krome написал :
как видите нет...
Не вижу! Поперечный разрез дать слабО? Аэратор (пассивный) работает как обычная печная труба. Холодный воздух засасывается у свеса кровли, нагретый (относительно) выбрасывается в аэратор, расположенный как можно выше от уровня всасывания. Расчет суммарного сечения аэраторов - 1/300 - 1/150 от площади проекции вентилируемого пространства на горизонтальную плоскость. Рсчитываете вентилируемую площадь, берете площадь сечения вашего аэратора, делите первое на второе, получаете их количество. Расставляете их более-менее равномерно в районе наивысшего уровня кровли... Все! Это очень грубо, так как надо знать конструкцию вентилируемого пространства, места притока воздуха, застойные зоны и пр.. Это уже к специалистам :).
Gennady написал :
в верхней точке плоской кровли
Плоской, но скатной. Я автора понял так, что у него плоская не скатная (почти горизонтальная) кровля. Хотя из приведенной схемы этого не видно.
2krome Сорри, разглядел уклоны :o . Тогда по теории аэраторы надо ставить по внешнему контуру.. А откуда брать свежий воздух? Вряд ли на этом форуме гужуются специалисты по промышленным зданиям... Да и все расчеты вентиляции подкровельного пространства, которые мне попадались, начинались с угла наклона ската в 10-15 град. Возможно, при меньших углах пассивные аэраторы вообще не работают (Ваш случай)?