Стартпост
#1

Аэраторы - как правильно разместить их на плоской кровле, из каких требований исходить разбивая их количество...
Понимаю, что вопрос к проектировщикам, но где не спрашиваю - никто об этом не знает,
в Снипе по кровлям, как и вдругой справочно-нормативной литературе этого нет

#3

к сожалению у меня плоская кровля, а там указана вентиляция "вальмовых" кровель...

#4

2kromeЯ, конечно, не специалист, но будут ли вообще работать аэраторы на плоской кровле? Или их надо делать очень высокими, чтобы была достаточная тяга, или ставить вентиляторы... Вопрос очень специфический :(.

#5

ну здрасьте... как это нет в интернете?
найдите сайт ТЕХНОНИКОЛЬ - там подробно всё разжёвано.
Аэраторы ставят обычно в верхней точке плоской кровли

#6
Gennady написал :
Аэраторы ставят обычно в верхней точке плоской кровли

сильно сказано :)
#7

я скачал всю инфо с технониколь еще вчера, да там мелькают нарисованые аэраторы, но
конкретной инфы, нижеизложеной мной, я не имею.
да я знаю, что расстановка идет в максимально высокой точке, но мне знать надо
из расчета 1 аэратор на определенное кол-во кв.м. кровли.
Этого я не знаю

#8

к вашему вниманию моя кровля в ПДФ формате, но как такового понятия высшей точки (конька) у меня как видите нет... Как эти аэраторы расставить...

#9
krome написал :
как видите нет...

Не вижу! Поперечный разрез дать слабО? Аэратор (пассивный) работает как обычная печная труба. Холодный воздух засасывается у свеса кровли, нагретый (относительно) выбрасывается в аэратор, расположенный как можно выше от уровня всасывания. Расчет суммарного сечения аэраторов - 1/300 - 1/150 от площади проекции вентилируемого пространства на горизонтальную плоскость. Рсчитываете вентилируемую площадь, берете площадь сечения вашего аэратора, делите первое на второе, получаете их количество. Расставляете их более-менее равномерно в районе наивысшего уровня кровли... Все! Это очень грубо, так как надо знать конструкцию вентилируемого пространства, места притока воздуха, застойные зоны и пр.. Это уже к специалистам :).
Gennady написал :
в верхней точке плоской кровли

Плоской, но скатной. Я автора понял так, что у него плоская не скатная (почти горизонтальная) кровля. Хотя из приведенной схемы этого не видно.
#10

2krome Сорри, разглядел уклоны :o . Тогда по теории аэраторы надо ставить по внешнему контуру.. А откуда брать свежий воздух? Вряд ли на этом форуме гужуются специалисты по промышленным зданиям... Да и все расчеты вентиляции подкровельного пространства, которые мне попадались, начинались с угла наклона ската в 10-15 град. Возможно, при меньших углах пассивные аэраторы вообще не работают (Ваш случай)?

#11

Не подскажите новичку,хочу покрыть крышу беседки Технониколь-ем.вопрос первый где купить !и сколько надо крыша вальмовая 4м*3м подьём 80 см.дача в Малоярославце там продают или придется покупать в Москве!!!!!есть кто из Малого

Ответить в теме

Для отправки необходимо войти или зарегистрироваться — это бесплатно.