Стартпост
#1

В котельной еще в отопительный сезон начались проблемы следующего плана: давление котловой воды стало очень зависеть от температуры котлов.Была выдвинута версия, что мол нарушилась перегородка между воздушной и водяной частями бака. Сегодня, пытались измерить давление воздуха в ресивере, и при нажатии на золотник полилась вода. Короче говоря, все подтверждается. А теперь вопрос знатокам: что можно сделать с етой грушей, или мембраной или как там еще ее называют? У кого был опыт подобных сношений?

#2

Была такая проблема, только с водяным насосом.Дырка была в груше,вытащил ее ,вставил в дырку болт с шайбой (растянув отверстие) , а сверху еще шайбу и затянул гайкой. Резьбу намазал краской,
дабы у гайки не было бы желания открутиться.Год работает.А так слышал ,что продают эти груши отдельно.

#3

Спасибо за ответ! А что за резина там? Может ее можно завулканизировать?

#4

Не знаю, можно ли завулканизировать,хотя идея неплохая .

#5

Зависит от конструкции бака. Если с фланцем, то мембрану можно заменить или отремонтировать. Если без, то проще поменять бак.

#6

Да эти груши продаются отдельно, зачем менять бак?