Стартпост
#1

Уважаемые специалисты форума. Прошу Вас помочь разобраться мне в следующем вопросе. Специфика и архитектурно-объёмные решения наших жилищ зачастую не позволяют оптимально сконфигурировать расположение блоков сплит-систем. Внимательно изучив http://www.vinsit.ru/catalog/air-conditioners/mounting… и другие материалы в Инете, не смог окончательно и безусловно решить: на каком максимальном отдалении могут располагаться внешний и внутренний блоки без потерь мощности. Технические характеристики моего комплекта:
1) d газовой трубки=9,52 мм 3/8;
2) d жидкостной трубки=6,35 мм 1/4;
3) модель Daewoo DSB 127LH.
Заранее благодарен Всем откликнувшимся.

#2

вообще-то в руководстве по монтажу к каждому сплиту максимальная длина трассы оговаривается. что для панаса, что для MHI, что для дэу.
не знаю, как вы искали. но в течение 2х минут я нашел на стр.18 руководства нужную цифру.
http://www.daewoo-electronics.ru/images/files_prod/DSB…

Ответить в теме

Для отправки необходимо войти или зарегистрироваться — это бесплатно.