Стартпост
#1

Вопрос такой:
От коллектора идет разводка воды через стену на кухню для ПММ и раковины.
Как правильнее сделать:

от коллектора вести холодную и горячую воду для раковины и холодную для ПММ отдельно (для каждого потребителя своя труба). т.е. от коллектора идет 3 трубы;
вывести холодную и горячую воду через стену и через водоразетку отвести холодную воду к ПММ, т.е. от коллектора идет 2 трубы.
Все делаем полипропиленом.
Спасибо

#2

2 timmi65
Вариант 2 менее предпочтителен, поскольку в момент забора воды в ПММ струя воды в раковине
будет слабеть. Если это не пугает, то можно и 2.

#3

Я делаю по варианту 2 (правда медью 15мм):
1) по опыту расход воды ПММ очень невелик
2) у Вас ПП трубы - у них сечение вполне достаточно для двух потребителей. Коллекторная схема вообще придумана фанатами МП, где огромные гидравлические сопротевления на каждом фитинге, и двух потребителей уже не запитаешь без появления их взаимовлияния

#4
Prok12 написал :
1) по опыту расход воды ПММ очень невелик

.... да и еще весьма редко случается. А если программа отсрочена на ночь.... то и говорить не о чем.....
#5
Prok12 написал :
Коллекторная схема вообще придумана фанатами МП,

"фанатами МП" - точно подмечено.
#7

2Tehnik-san Когда фото делаете в помещении ставьте на фотике баланс белого или "лампа накаливания" или "люм. лампа" в зависимости от того, что светит - фото не будут такими желтыми.

#8
BV написал :
Когда фото делаете в помещении ставьте на фотике баланс белого или "лампа накаливания" или "люм. лампа" в зависимости от того, что светит - фото не будут такими желтыми

Большое спасибо !
С уважением,Дмитрий .
#9

2 Prok12
2 Стэн
Коллекторы как раз и устраняют взаимовлияние потребителей, причем независимо от материала
(МП, ПП, стальная труба и т.п.) линии.
Соберите вариант разводки без коллектора (хотя бы на обычном 1/2 " тройнике) и посмотрите что будет.

Ответить в теме