При выборе наружного насоса для водопровода консультант в магазине убеждал в следующем: при расчете глубины всасывания каждый горизонтальный метр учитывается с коэф.1/10, и каждый поворот всасывающего трубопровода на 90 градусов равносилен одному метру по вертикали. Т.о. если у меня колодец 5 м глубиной, до дома 5 метров по горизонтали и при проходе фундамента я сделаю 3 поворота по 90 градусов, то насос качать не будет, т.к. высота подъема по паспорту - 9м. Неужели это так?
Предполагаю, что внутренний диаметр трубы (25х2,0) -21мм. Расчетный расход -0,3 кг/с. Скорость -0,87 м/с. Динамическое давление - 375 Па.Сумма коэффициентов местных сопротивлений -5 отводов по 90* -2,5. Линейные потери на 10м трубы -5367 Па. Потери на КМС - 1126 Па. Гравитационнные потери (на высоту подъема ) - 5 м.в.ст. Всего потерь до насоса - 5,64 метра водяного столба.