Стартпост
#1

Добрый вечер! посоветуйте плиз - понимаю, "что аборт по телефону" не сделать, но все же..
16ти этажный жилой дом, 1-й этаж. штатные стояки ХВС и ГВС. проблема в шуме, который периодически - как я установил, когда начинают активно пользоваться водой, издают эти трубы. причем не вой, как от плохих кранов, а удары с равной периодичностью, как метроном. как будто ктото долбит гаечным ключем по трубе. бум.... бум.... в туалете от ударов труба, уходящая в подвал, трясется так, что кусочки кафеля отлетели. прямо под комнатой стояк переходит в подвале в лежак, грохот такой что спать нет возможности:mad: от этого же лежака идет кухонный стояк (хата здоровая) - там тихо. недавно в подвале меняли лежаки, в квартиру ко мне завели новые трубы и состыковали их со старыми. не помогло. сейчас собираются менять трубы выше. вот жду...
подскажите - может проблема типовая и все давно про нее знают?:eek:
Спасибо.
Мегеллан.

#2

Стук исходит от трубы гор. воды об гильзу в перекрытии между этажами при тепловом расширении стояка. Может быть и кто либо из жильцов сделал подводку к полотенчику ,или водяной теплый пол -все малым диаметром М.Пласт трубы и поставил кран на перемычке(а он закрыт и не хватает должного обьема воды для потребителей),заузив стояк и при большом потреблении воды просходят резкие скачки по давлению.Выход такой- установить компенсаторы теплового расширения ,выяснить причины резких перепадов давления в системе.

#3

замена стояка, я надеюсь, поможет делу. а то он вареный-перевареный уже весь... а что такое компенсатор теплового расширения???
Спасибо.

#4

Вентиль где-то му..ки против стрелки поставили. Или даже не один. Они открыты, но не полностью вот и "хлопает". У нас в этом дело было.

#5

Когда у меня не работала обратка на ГВ, трубы характерно щелкали из-за скачков температуры. Верный признак, если ночью нужно долго сливать прохладную воду, чтобы наконец-то пришла горячая. Долбите ДЕЗ.

#6
Magellan78 написал :
а что такое компенсатор теплового расширения???

Компенсатором теплового расширения на стояке гор.воды являлись полотенцесушители старого образца(изогнутая труба в ванной или колена с перемычкой в туалете) при нагреве трубы позволяющие стояку двигаться .Современные компенсаторы http://www.byrpex.ru/price/universal/collector.html
#7

Когда у меня не работала обратка на ГВ, трубы характерно щелкали
а чегото у меня нет обратки... просто одна труба в ванной да и все... а то, что вода ночью холодная - всю жизнь так было, и не грохотало ничего...

#8
Magellan78 написал :
замена стояка, я надеюсь, поможет делу. а то он вареный-перевареный уже весь

Во время этих перевариваний могли уронить в стояк расплавленный и спекшийся кусок металла и его напором воды и ганяет с грохотом по всему стояку
#9

У меня такая-же история была - после того как прекращается разбор горячей воды начинается "метроном".

#10

У меня такая-же история была - после того как прекращается разбор горячей воды начинается "метроном".
КАК ПОБЕДИЛ-ТО??

#11

Полностью - никак, потому, что надо надежнее крепить трубы на этажах выше.
Частично - посильнее затянул крепления у себя в сантехшкафу.

#12
Magellan78 написал :

Обратку не всегда видно. У меня обратка идет одна полдюймовка на четыре дюймовых стояка. И идет она в стене, а не в сантех шкафу. Ее не видно, но она есть, и ее работа очень заметна и полезна.
Насчет потрескивания регулярно остывающей трубы, я доказывать не собираюсь. Не верите и не надо. Хотел помочь человеку, а вот спорить абы об чем, как-то нет желания.
#13

Обратку не всегда видно. У меня обратка идет одна полдюймовка на четыре дюймовых стояка. И идет она в стене, а не в сантех шкафу. Ее не видно, но она есть, и ее работа очень заметна и полезна.
Насчет потрескивания регулярно остывающей трубы, я доказывать не собираюсь. Не верите и не надо. Хотел помочь человеку, а вот спорить абы об чем, как-то нет желания.
А кто спорит то??? собрал все версии, пойду щас председателя пинать. всем СПАСИБИЩЩЕ!!!!:)

#14

2Magellan78
Воздух в трубах так долбит.

Ответить в теме